油浸式变压器是利用变压器油进行工作的,它的工作效率一直以来是大家比较认可的,这也是为什么使用油浸式变压器那么多的一个重要的原因。油浸式变压器运行中出现的各种各样的故障也是比较多的,遇到油浸式变压器的故障需要认真进行分析,然后进行合理解决才好。关于油浸式变压器故障的类型以及怎么进行处理,我们还是和变压器厂家的技术人员一起来探讨吧:
放电故障对油浸式变压器绝缘的影响:
1、放电质点直接轰击绝缘,使绝缘击穿。
2、放电产生的臭氧、氮氧化物化学腐蚀绝缘部件,最后导致热击穿。
局部放电故障
绝缘结构内部在电压的作用下,空穴的边缘发生非贯穿性的放电现象被称为局部放电。其原因为:油液(改为变压器油)中空穴或空腔存在气体,气体的介电常数小降低了绝缘材料的耐压强度,引发气隙间的放电;虽然局部放电的能量强度虽不大,但潜在危害不容小视,若长期局部放电会造成油浸式变压器设备的击穿或损坏,是一种严重的安全隐患。
绝缘材料损坏造成的故障
1、油浸式变压器安装吊罩检查时,器身由于暴露在空气中,引发受潮。注油彻底,使得水分集中于绝缘部件周围。
2、可能由于设备制造周期较短,若绝缘出厂前未被充分干燥,吸附有水分的绝缘纸和纸板维素在运行一段时间之后脱出水分,降低导致变压器低压绕组绝缘性能降低,导致直流泄漏电流增大。
3、密封不良易造成绕组绝缘部分受潮。
4、若运行的变压器油中氢和一氧化碳体积比较高,还应考虑制造过程中固体绝缘材料或不锈钢对所产生的气体的吸附。
以上是我们给大家介绍的油浸式变压器故障的类型以及主要的影响供大家进行参考,对于油浸式变压器您还有什么其他的问题的话欢迎关注我们的网站进行详细了解吧。