变压器的线路保护使得变压器更加的无懈可击

2016-12-30 点击量:2556 字体:
分享到:

  变压器为了对使用过程中的安全和保险,很多的变压器都装了保护装置,自身的保护功能是越来越强,由于变压器的保护作用是越来越强,诞生出来的变压器的新功能也是越来越多,但是大家知道吗?变压器的除了自身的保护以外,比如说是报警,提醒等的功能之外还有线路保护呢?我们来一起看一下变压器的相关的线路保护:

变压器厂家

  对于高压侧为6~10KV的车间变电所主变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护。如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。容量在800KV·A及以上的油浸式变压器和400KV·A及以上的车间内油浸式变压器,按规定应装设瓦斯保护。

  容量在400KV·A及以上的变压器,当数台并列运行或单台运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。过负荷保护及瓦斯保护在轻微故障时,动作于信号,而其它保护包括瓦斯保护在严重故障时,一般均动作于跳闸。

  对于高压侧为35KV及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,也应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护。在有可能过负荷时,也需装设过负荷保护。但是如果单台运行的变压器容量在10000KV·A及以上和并列运行的变压器每台容量在6300KV·A及以上时,则要求装设纵联差动保护来取代电流速断保护。

  变压器线路保护是的变压器的工作的安全隐患处理的是无懈可击,完美加一百分,自从有了变压器的线路保护使得变压器的安全操作又多了一份保险!