  变压器现在变得越来越智能化,随着温度以及外界环境的改变,现在的变压器也能做出相应的反映。我们现在的变压器对于温度的反映能力就是这样的,我们来看下一下:

变压器厂家

  对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的:

  1、温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方卷板机(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作卷板机,进一步提高温控保护系统的可靠性。

  2、超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。

  3、风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大卷板机,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。

  变压器对于温度的控制是比较重要的,也是衡量变压器是不是准确的一个指标之一。