变压器容量选择的介绍

2023-08-18 点击量:1037 字体:
分享到:
  关于变压器的数量的选择。

  适合装设两台及以上变压器的情况,比如在有大量的一级负荷以及虽为二级负荷但从保安角度需设置时,比如消防系统。除此之外,在有负荷季节性变化较大,集中负荷较大。虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。当满足上述条件之一时,宜设两台及以上变压器。
  根据负荷情况设置专用变压器的情况,通常在一般情况下,动力和照明宜共用变压器。

  照明负荷大或动力照明共用变压器严重影响照明及灯泡寿命时可装设。

  针对于单台单相负荷较大时,由不平衡负荷引起中性导体电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜装设单相变压器。

  冲击性负荷大,严重影响电能质量的负荷,可装设冲击负荷专用变压器。

  冲击负荷是指生产或运行过程中周期性或非周期性地从电网中取用快速变动功率的负荷。

  引起冲击负荷的常见用电设备有炼钢电弧炉、电力机车、电焊机等。
  变压器容量选择的介绍。

  首先一个是满足设计规范的要求。两台及以上变压器的变电所,在当任意一台变压器因故障或检修等情况下断开时,其他的变压器的容量应能满足一级负荷及二级负荷的用电。

  变电所中单台变压器,低压为四百伏的容量不宜大于一千千伏安。有的规定是1250千伏安。当用电设备容量大、负荷集中时,可选用较大容量的变压器。

  设置在二层楼以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板载荷的影响,其容量不宜大于630千伏安。居住小区变电所单台变压器容量不宜大于630千伏安。车间变压器尽量选择一台变压器,其容量不大于1800千伏安。通常对于车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于一千千伏安或1250千伏安。在供电系统中,配电变压器适合选用D,Yn11的连接组别的变压器。