干式变压器工作时,温度上升,并随着负载大小和工作温度变化而变化,正常运转时是不用风机减温的。当温度达到100℃时,启动风机房贷开展减温,当温度降下去小于80℃时风机停止工作。
假如温度经风机减温还继续提温达到125℃时启动报警,提醒温度极高,当超出140℃强制跳闸。
干式变压器风机启动温度是多少
这是依据干试干式变压器启动温度100度,其控制器设定来自动运行冷却风机的,干式变压器每个部门有不同的允许温度,不同的运行工况也有不同允许温度。决定允许温度的因素有:干式变压器的运转预期寿命、干式变压器的安全运行、干式变压器的检测技术。*热点温度不得超过140℃,即便牺牲的寿命不多,也不允许超出140℃,在研究干式变压器温度时还要注意冷却介质温度:一般风冷干式变压器的冷却介质为气体,水冷干式变压器冷却介质为水。
现在大部分干试干式变压器都采用H级绝缘材料。一般情况下,干式变压器正常运转时的温控器操纵设定:80℃自动关风机、100℃自动开风机、130℃高温报案、150℃超高温跳闸。
干式变压器风机启动温度是多少
容积达到短路容量的70%或顶层油温达到55°C针对自然循环风冷干式变压器,在顶层油温55°C时打开风机,45°C时终止风机,85C是报案。
顶层油温在不超过65°C时允许带额定负荷运作警,95°C跳干式变压器.或容积超出75%时启动协助风机,小于75%时终止。线圈温度达到65°C时打开风机,55°C时终止风机,95°C时报案.当风机故障停止工作后,强迫油循环风冷或水冷干式变压器,不可以不投入冷。