  干式变压器耐压强,环氧树脂不加填料真空干燥脱气脱湿整体浇注,机械强度高,抗短路,耐冲击能力强。高压绕组首末端及中间分接抽头采用铜嵌件预埋结构,钢性好,便于调档,美观整齐。


  铁芯采用全新120冷轧硅钢片叠制,45度全斜多阶梯接缝。表面用树脂绝缘涂层覆盖,耐潮湿,防锈,降噪。铁芯、夹件和线圈之间采用弹性件夹紧,使线圈处于稳定压紧状态,以降低噪音。

  以监测变压器绕组温升,自动启停冷却风机并设有故障报警、超温报警和超温跳闸功能,为干式变压器提供可靠的过载保护装置,从而提高干式变压器运行的安全性。

  3.2.1型式: 强迫空气冷(AF)/自然空气冷(AN),户内干式环氧树脂铜绕组降压变压器

  3.2.2相数:三相

  3.2.3 连续额定容量(KVA)

  3.2.4外壳防护等级IP40

  3.2.5额定电压(kV)

  高压:35

  低压:10

  3.2.6变比:35±2x2.5百分之十/10kV

  3.2.7频率:50Hz

  3.2.8连接方式:

  高压:星形 (Y)

  低压: 三角形接线(△)

  3.2.10 矢量组别 Y,d11

  3.2.11端子接法和接地方式

  高压:35kV电力电缆

  低压: 铜母线与开关柜直接相接

  3.2.12绝缘水平(kV)

  工频耐压 : 全波冲击耐压 :

  高压 : 80kV 185kV

  中性点: 80kV 185kV

  低压 : 30KV 75kV

  3.2.13绝缘的温度等级:IEC标准F级

  3.2.14在1.5倍较大大相电压下的局部放电量<10pc

  3.2.15阻抗电压(在额定电压、额定频率和75℃的条件下):

  3.3技术性能要求

  3.3.1 型式: 三相环氧浇注

  3.3.2设计和结构

  3.3.2.1 高、低压绕组采用线绕结构。

  3.3.2.2 铁心采用(进口)优良高导磁,低损耗冷轧晶粒取向硅钢片,采用五步进阶梯叠铁方式。

  3.3.2.3 高低压线圈采用特种分段圆筒式结构,提高抗短路冲击能力;

  3.3.2.4 高压侧进线采用电缆,低压侧出线采用硬母线

  3.3.2.5 在自然空气冷到(AN)时,在正常使用条件下,变压器可连续输出额定容量。在强迫空气冷到(AF)时,变压器可连续输出百分之一百五十的额定容量(2h),且不影响变压器的使用寿命。

  应配置温湿系统,温湿系统应通过予埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度信号,直观显示各相绕组温度,并应带超温警报信号,温控器可根据。绕组温度,控制冷到风机的运行。