干式变压器试验报告

2019-12-31 点击量:376 字体:
分享到:

  干式变压器的各项性能和各项技术都是有着一定的标准的,要知道这些标准的好坏需要了解干式变压器的试验的报告和各种的项目的,对于干式变压器的试验报告要严格按照报告的内容,操作方式和要得到的结论进行填写,对于干式变压器的试验报告都是有哪些内容呢?还是和干式变压器厂家的小编进行去详细看一下吧:

变压器厂家

  (1)绝缘电阻测量:标准一般不做规定。与以前测量的绝缘电阻值折算至同一温度下进行比较,一般不得低于以前测量结果的70%。

  (2)交流耐压试验:标准是6kV等级加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。

  (3)泄漏电流测定:一般不做规定,但与历年数值进行比较不应有显著变化。

  (4)测绕组直流电阻:标准是630kVA及以上的干式变压器各相绕组的直流电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,与以前测量的结果比较(换算到同一温度)相对变化不应大于2%;630kVA以下的干式变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别不大于三相平均值的2%。

  (5)绝缘油电气强度试验:运行中的油试验标准为20kV。

  以上是常见的干式变压器的试验的项目和报告,对于干式变压器的试验报告也是有很多形式的,但是要充分地进行去了解,做到规范操作,这样的话干式变压器才会有更大的提高。